急,急,在线等。电脑与PLC通信不了。

[复制链接]
发表于 2012-7-10 06:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
又一个三菱PLC  1S型PLC通讯不了。

原因,是文本显示器,被人误接,把电源24V极性接反。导致不能通讯,是不是PLC烧坏,但PLC内部程序运行正常。请大家指点哈,本人在线等,急急,谢谢
 楼主| 发表于 2012-7-10 08:26:21 | 显示全部楼层
是不是端口设置不对?
发表于 2012-7-10 12:20:51 | 显示全部楼层
应该如何解决端口问题,我在编程软件上换过端口还是通讯错误。
发表于 2012-7-10 14:18:06 | 显示全部楼层
试一下电脑和PLC能通讯不,如果不能通讯

那么

编程口烧掉了
发表于 2012-7-10 16:15:21 | 显示全部楼层
是与电脑通讯错误,编程口烧掉可以修吗?应该如何解决这样得问题?
发表于 2012-7-10 18:12:36 | 显示全部楼层
1.你先确认一下是哪个东西的问题,电脑或者是PLC.(可以进行PLC交换使用测试,找个好的PLC看能不能通讯,确认是哪个东西的问题)
2.确认以后.若是PLC问题原因有下面几个可能:可能是因为通讯阜烧坏,可能是连接接口烧坏掉,可能是连接通讯线路的电容或电阻烧掉.若是电脑问题,解决方法:嘿嘿,,,,,换个!
发表于 2012-7-10 20:09:51 | 显示全部楼层
谢谢师兄指点,确认是PLC的问题,通讯 不了,这样的问题我们自己可以弄吗?
发表于 2012-7-10 22:07:06 | 显示全部楼层
我的电脑——硬件管理-------com设定   然后看一下编程软件设定com
发表于 2012-7-11 00:04:21 | 显示全部楼层
我也是新手啊
发表于 2012-7-11 02:01:36 | 显示全部楼层
可能是RS422接口烧坏,很难处理,PLC电路板上的元件一般为贴片封装,需要用到热风枪等等。。     