工控之家

 找回密码
加入工控之家

如何选用文本显示器,文本显示器是如何与三凌PLC连接与工作的??

[复制链接]
发表于 2012-7-9 14:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
文本显示器设定数据然后连接PLC,PLC输出脉冲给步进电机,脉冲个数是可调的,弄不明白的是文本是跟PLC怎么进行数据处理的,前些天PLC坏了,买个新的OLC考进程序,文本显示器没数据。弄卜明白,请老师们指点哈。但厂家那边送过来一个PLC装上去就可以了。始终不明白我们自己买的PLC那里卜行,型号完全一样。[ 此贴被追你九条街在2008-06-25 12:20重新编辑 ]
发表于 2012-7-9 18:38:53 | 显示全部楼层
是不是没设置好
发表于 2012-7-9 22:33:23 | 显示全部楼层
一个是设置问题,还有一个是程序有没拷完整
发表于 2012-7-10 02:27:53 | 显示全部楼层
程序是我以前考下来的,但买了新的PLC考进程序就卜行,不完整应该是那里不完整??
发表于 2012-7-10 06:22:23 | 显示全部楼层
文本显示器型号?PLC型号?

文本是根本没有画面还是画面中的数据项没有数据?


从厂家送来的PLC直接装上不用传程序了?
发表于 2012-7-10 10:16:53 | 显示全部楼层
回答四楼1落升牌子的文本显示器PLC是1S 10MT 。2文本显示器有显示没参数,3厂家送过来的PLC是编好程序的。

  为什么我们自己买的PLC编好程序就不能用,而且是在以前还没坏的情况下保存起来的梯形图,然后考进去文本有显示没设定参数。
发表于 2012-7-10 14:11:23 | 显示全部楼层
很明显了。

文本显示器内数据参数的显示,其实就是对应的PLC的D(数据寄存器)内的数据。
以前使用的,和厂家送过来的PLC中,已经对所有的D值设置过,所以D内都是有数据的。而新PLC中上传进程序去后,没有对D进行赋值,所以其内数据都是0,这样在文本显示器上就没有参数了。

那么,在文本显示器上把所有的参数都设置一遍就行了。



另外,下次读取PLC程序时,将所有的选项都选上,就可以读取D的值了。
发表于 2012-7-10 18:05:53 | 显示全部楼层
同意楼上的看法 要是地址不对有些东西是现实不出来的
发表于 2012-7-10 22:00:23 | 显示全部楼层
学习了    弄不明白的是寄存器D是如何设定参数的,梯形图吗?
发表于 2012-7-11 01:54:54 | 显示全部楼层
数据线不对