请问版主 GOT1000有没有CCLINK模块(和Q系列CCLINK连的那种),具体型号是什么,我在中国三菱官方网页找不到,在日本时,我让日方工程师帮我找,但也只有和A系列连接的CCLINK模块。这个问题已经困惑好久,因为以前GOT1000有可能离电控柜很远,qbus最多只有10M,RS232么又太慢,容易受干扰,用以太网模块么成本太高,有CCLINK就解决问题了。
发表于 2012-7-9 21:52:53 | 显示全部楼层
RS232用质量很好的钱,可以做到20米,价格便宜,线你买那种10元左右一米的,好用的。

CC-LINK只有GT15系列支持,GT1175,GT1155不支持,并且货期很长,至少二个月。
发表于 2012-7-10 02:26:28 | 显示全部楼层
232,还是慢了点,GT15的CCLINK模块的我好像具体型号的还是找不到
发表于 2012-7-10 07:00:04 | 显示全部楼层
GT15-J61BT13
发表于 2012-7-10 11:33:39 | 显示全部楼层
真的是这个吗?网上要5000多,也没说是CCLINK模块,不过和CCLINK QJ61BT11N挺像的。那GT15-75J61BT13-Z是什么,他说是智能设备站单元的套装品。
发表于 2012-7-10 16:07:14 | 显示全部楼层
货期到不怕,我可以让日方走私的。
发表于 2012-7-10 20:40:49 | 显示全部楼层
GT15-75J61BT13-Z是A8GT-J61BT13加GT15-75IF900
用的A900的模块

GT15-J61BT13是专用在GT15上的.
发表于 2012-7-11 01:14:24 | 显示全部楼层
实际上可用RS422,这很经济.