发表于 2012-7-10 21:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这道题想了很久,还是没做出来,你们会吗?帮我看看到吗?
题目是中央空调系统(冷水机组)控制程序设有自动控制和手动控制两种操作方式。冷水机组各设备电动机的工作按工艺要求,启动顺序为:冷却塔   冷却水泵   冷冻水泵   制冷压缩机,每台设备启动间隔为5S,停止顺序为启动顺序的逆序,间隔为5S。请用2-3个计时器设计其控制程序。
有没人帅哥帮帮手啊!!求救中啊,在下不胜感激!!!
发表于 2012-7-10 22:31:41 | 显示全部楼层
这个不是很难吧,你参考一下三菱的编程手册有一道例程基本是一样的,用SFC做程序比较简单的。
发表于 2012-7-10 23:10:46 | 显示全部楼层
楼主肯定是刚学PLC的,好好努力.
发表于 2012-7-10 23:49:51 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-11 00:28:56 | 显示全部楼层
老师布置我的作业
郁闷···
不会啊
这道题我问班上的人都不太会
谁能帮一下
最好用步进指令
发表于 2012-7-11 01:08:01 | 显示全部楼层
用STL指令最简单不过了,稍微看一下FX系列编程手册你就明白了.
发表于 2012-7-11 01:47:06 | 显示全部楼层
现在情况危急啊
谁能遍个给我看看
我现在会启动
停止不会啊。。。。。。。。。
发表于 2012-7-11 02:26:11 | 显示全部楼层
也是仙人
发表于 2012-7-11 03:05:16 | 显示全部楼层
不会stl 就用set,每启动个电机set一个m,rst上个电机的标志m,