请教:怎样才知道PLC发出的脉冲放大器收到没?

[复制链接]
发表于 2012-7-10 21:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现一个问题:偶尔有PLC在发脉冲但伺服马达不动。怎样才知道PLC发出的脉冲放大器收到没?
     不知怎样解决这问题。
发表于 2012-7-10 22:30:50 | 显示全部楼层
我也不清楚 你还是等高人路过 看看  谢谢
发表于 2012-7-10 23:09:55 | 显示全部楼层
如果是三菱的驱动器,起始显示为C'反馈脉冲累积',按up或down找到P“指令脉冲累积”,此为驱动器接收到的脉冲数。
PLC是否发送脉冲可以看得出来,伺服马达不动一般不会是这个问题。用表查查线路上,脉冲信号线,信号电源,急停,限位,伺服ON等是否有问题吧。
发表于 2012-7-10 23:49:00 | 显示全部楼层
安川有接收脉冲标志
发表于 2012-7-11 00:28:05 | 显示全部楼层
不认识不知道是什么,哎真难啊 
发表于 2012-7-11 01:07:10 | 显示全部楼层
你的伺服上会有有一个接收的脉冲积累显示。假如你的PLC已经发出脉冲,但是你的伺服不动作。就说明你的伺服上参数设置的有问题。再就是你的你要考虑你的PLC 和伺服发大器的漏源极的问题
发表于 2012-7-11 01:46:15 | 显示全部楼层
有相关的软件可以监控到的
发表于 2012-7-11 02:25:20 | 显示全部楼层
谢谢朋友们的指导,是松下A4伺服。
线路应该没问题
脉冲发送完成到再次发脉冲的时间很短,会不会有冲突而使得Y0一直ON。
另外PLC 和伺服发大器的漏源极的问题是什么意思,能不能解释一哈。谢谢
发表于 2012-7-11 03:04:25 | 显示全部楼层
    
发表于 2012-7-11 03:43:30 | 显示全部楼层
支持三菱产品