大家好,又来麻烦大家了
请问各位用QD75控制运动的时候,在回原点时脉冲是怎么清零的?在QD75当中是哪个信号?是DOG信号吗?还是CLEAR信号?
小弟现在比较急,有了解的各位朋友还请指教,在此谢谢了!
发表于 2012-7-10 19:14:20 | 显示全部楼层
是CLEAR吧,DOG是近点信号
发表于 2012-7-10 21:50:40 | 显示全部楼层
DOG只是回原点的信号,CLEAR 和CLEAR COM 才是清零信号
发表于 2012-7-11 00:27:00 | 显示全部楼层
支持楼上
发表于 2012-7-11 03:03:20 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点!