工控之家

 找回密码
加入工控之家

请教高手帮忙:关于Q系列PLC中的SB/SW链接特殊寄存器

[复制链接]
发表于 2012-7-10 10:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个鬼子的程序中看到SB120/SW120等寄存器,但在H网络主从手册中并没有找到关于它们的说明,请问我得参考什么手册,

有所有SB/SW详细介绍的手册吗

在线等,谢谢了
发表于 2012-7-10 12:01:19 | 显示全部楼层
是没有找到SB120和SW120,最大到SB0EE,SW0FF.
要看看最新的英文的手册了
发表于 2012-7-10 13:58:35 | 显示全部楼层
请传上程序看看,
是不是组了两个MELSECNET/H网络
发表于 2012-7-10 15:55:50 | 显示全部楼层
???我看的中文手册怎么是SB0至1FF,SW0至1FF???
发表于 2012-7-10 17:53:05 | 显示全部楼层
图片:
其中Z12=-H300
发表于 2012-7-10 19:50:20 | 显示全部楼层
第一网络模块是SB0至1FF,SW0至1FF(默认)
第二网络模块是SB200至3FF,SW200至3FF(默认)
可以修改的!!
发表于 2012-7-10 23:44:50 | 显示全部楼层
从你的程序看网络好象是CC-LINK
发表于 2012-7-11 01:42:05 | 显示全部楼层
要看CC-LINK网络相关说明书
发表于 2012-7-11 03:39:20 | 显示全部楼层
CC-LINK 用特殊指令设置网络参数的,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-6-8 12:35 , Processed in 0.080709 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表