人机通讯问题 大家进来帮帮忙

[复制链接]
发表于 2012-7-10 16:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想用一台人机同时监视2台FX2N PLC 不知道这个通讯具体要怎么配置合适,其中一台PLC距离另一台PLC 和人机大约100M  我要监视这台人机的10个数据寄存器值,帮帮忙,给个合理配置的通讯方案,我的用的HMI是三菱的GT1175-VNAB PLC是FX2N
发表于 2012-7-10 19:01:34 | 显示全部楼层
可以使用FX0N-485ADP和CPU与ADP转接板各两个,加在两个PLC中的CPU的左侧,最好使用单线传输,总共3条线,DA,DB和G ,为并行连接,可以传输500M,当然最后不要忘记在ADP的DA与DB之间加上110欧姆的终端电阻.至于数据和位的传递,可以参考通讯手册,很简单的.
发表于 2012-7-10 21:37:54 | 显示全部楼层
或者用10 BASE
发表于 2012-7-11 00:14:14 | 显示全部楼层
三菱的GT1175-VNBA-C不支持多通道连接,只可以连一个PLC,GT1500系列支持。
你只能两台FX2N  PLC通讯,再用其中一台和GOT连接。
FX2N之间的通讯可以用RS485,使用FX2N-485BD,比较经济,不过距离只有50m;
另一种是用FX0N-485ADP加FX2N-CNV-BD可以到500m,价格就贵一点了。[ 此贴被baoshizhi在2007-04-04 14:33重新编辑 ]
发表于 2012-7-11 02:50:34 | 显示全部楼层
可以用2 个DB485模块让PLC和PLC 通信(一个主站一从站)
屏和主站PLC通信就可以了