工控之家

 找回密码
加入工控之家

S7-300 仿真软件的使用问题

[复制链接]
发表于 2012-7-8 22:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片:
请问在图中DB10.DBD76,和DB10.DBD200中的数值怎么模拟才可以让M1002.3有输出
发表于 2012-7-9 03:16:59 | 显示全部楼层
DBD76的值要小于DBD200中的值才能使M1002.3有輸出

发表于 2012-7-9 07:50:34 | 显示全部楼层
是的,可在仿真软件中怎么把DBD76和DBD200的值设进去
发表于 2012-7-9 12:24:09 | 显示全部楼层
实际工程中DB10.DBD76来源于FC105,    DB10.DBD200来源于监控界面的输入值

在S7_PLCSIM_V54_SP2中怎么模拟DB10.DBD76和DB10.DBD200的值
发表于 2012-7-9 16:57:44 | 显示全部楼层
图片:
DB10.DBD76来源于
发表于 2012-7-9 21:31:19 | 显示全部楼层
在仿真软件中直接输入某数值后回车即可


发表于 2012-7-10 02:04:54 | 显示全部楼层
DB10.DBD76可通过修改PIW422的值来模拟。





点击红方框中的图标来打开变量监控窗口。
发表于 2012-7-10 06:38:29 | 显示全部楼层
图片:
喔明白了,是在Bit 存储器中直接输入PIW422就 OK了
发表于 2012-7-10 11:12:05 | 显示全部楼层
图片:
图片:
这是结果
发表于 2012-7-10 15:45:40 | 显示全部楼层
不错,学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-19 16:54 , Processed in 0.062044 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表