发表于 2012-7-8 21:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的电缆为USB/MPI,出现错误如图,请教:此错误是不是MPI/USB电缆的驱动有问题还是其他原因。谢谢指点!
发表于 2012-7-9 01:51:03 | 显示全部楼层
以前用的是s7300 v5.3版的软件,升级为S7 V5.4版本后出现此问题。通讯不上,不知道是软件处问题还是MPI/USB电缆的驱动有问题?
   谁有MPI/USB电缆的驱动程序请上传一份,我重新安装试一下。谢谢
发表于 2012-7-9 06:24:38 | 显示全部楼层
插槽号后输入2
发表于 2012-7-9 10:58:13 | 显示全部楼层
CPU的位置你都没选怎么可能通讯的上呢
发表于 2012-7-9 15:31:48 | 显示全部楼层
楼上的大哥,我们用的是s7300的PLC没有电源模块的,cpu位置是对的;
  难道是S7 V5.4 不适合S7300PLC ,好像没理由啊。
  我以前用S7 V5.3的软件都可以通讯上。  我怀疑是不是软件装错了,又重装过还是一样。“不能装载所选择的通讯驱动程序”应该是接口用的通讯驱动有错,我用的是USB/MPI,这个驱动应该是通用的吧?
    谁知道,请帮一下忙啊??
发表于 2012-7-9 20:05:23 | 显示全部楼层
另请问一个问题:在同一台pc里,同时有S7200和S7300//400的软件会对通讯驱动程序产生影响吗?
我想是没影响的。
发表于 2012-7-10 00:38:58 | 显示全部楼层
烦请热心人帮我看一下:Step7安装在C:/program files/simens/step文件夹中,但我在program files里的文件夹common files里还有的文件夹simens.  这个应该是对的吧,谁知道这个common files文件夹是干什么用的呢?
发表于 2012-7-10 05:12:33 | 显示全部楼层
STEP7软件的安装应该没有问题。
极有可能是线缆的驱动问题。但是不知道你的USB/MPI线缆是西门子原装的呢还是国产的?
如果是西门子的可以到西门子官网下载这个线缆的驱动,如果是国产的要装上它的驱动光盘的驱动才行。
发表于 2012-7-10 09:46:08 | 显示全部楼层
感谢SJM的回答。基本找到问题了,确实是驱动问题,应该是在装驱动的时候被杀毒软件误报了。我在网上找了些驱动,但会开机自启动,不知道该不该禁止它们。报警见图

另外,以前可能是在装驱动时有些功能被杀软禁止本次操作了
发表于 2012-7-10 14:19:43 | 显示全部楼层
今天试了一下,现在可以通讯了。但上面的开机自启动,该不该禁止呢?