解决S7-200通讯口损坏的办法

[复制链接]
发表于 2012-7-10 00:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
众多的S7-200PLC中,不时有通讯口损坏,致使不能连接PC或不能进行通讯,在对PLC解体时发现,在PLC通讯口出有一芯片--75176,这就是通讯接口芯片,在芯片周围有5个FB,标识FB1~FB5,这其实就是5个保险,在通讯连不上时,一般就是这5个保险中的某个烧毁了,可用同等型号的保险代替,也可用导线直接短路。一般就能解决问题。不过更换时要注意,由于元件时贴片的,十分小,空间也小,所以焊接时注意不要短路。
发表于 2012-7-10 04:53:53 | 显示全部楼层
其实烧了也有好处的,碰到只要PLC就可以的工程,只要拿个EM277下载进去就可以了,别人除非用你的办法再上载
发表于 2012-7-10 09:27:28 | 显示全部楼层
楼主,我能看见75176A但是怎么也找不到这5个FB1~FB5啊。 能发个图表示一下吗?
发表于 2012-7-10 14:01:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,正需要   
发表于 2012-7-10 18:34:38 | 显示全部楼层
    
西门子的通信口保护满强的,也烧了,现场干扰有点吧
发表于 2012-7-10 23:08:13 | 显示全部楼层
真是高手,还有五个保险,看来西门子想得真周到呀