发表于 2012-7-9 19:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子200系列有没有像三菱寄存器D那样的编号呀。我刚刚接触西门子,不懂。
西门子寄存器应该怎么用
发表于 2012-7-10 00:17:59 | 显示全部楼层
西门子200的数据存储区为V,比三菱灵活的是,你可以对该区域以位的方式,字节的方式,字的方式以及双字的方式进行操控。


位的方式: V0.0
字节的方式:VB100
字的方式:VW200
双字的方式:VD300

Regards
发表于 2012-7-10 04:51:34 | 显示全部楼层
用法和三菱D一样吗。比如说传送一个常数。能举例说明吗
发表于 2012-7-10 09:25:09 | 显示全部楼层
引用

引用第2楼whshtj于2009-11-30 15:13发表的  :
用法和三菱D一样吗。比如说传送一个常数。能举例说明吗
[/quote]

大致上与三菱一样,但是有略微差异,仅针对于传送。

西门子200系列的对于传送,需要根据存储对象的不同选择不同的指令。

且MOV指令不能针对于位的传送。

MOVB  操作对象为字节
MOVW 操作对象为字
MOVD 操作对象为双字

MOVB   100,VB100  将100存储到VB100中。

以此类推。

Regards
发表于 2012-7-10 13:58:44 | 显示全部楼层
c大已作解释,学习了
发表于 2012-7-10 18:32:19 | 显示全部楼层
能具体说说吗
位的方式: V0.0
字节的方式:VB100
字的方式:VW200
双字的方式:VD300
发表于 2012-7-10 23:05:54 | 显示全部楼层
你先直接拿VW***当作D***来用,其他的参考相关手册中数据结构部分来理解!