工控之家

 找回密码
加入工控之家

质量流流量计安装问题

[复制链接]
发表于 2012-6-19 06:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现要装一个DN50的质量流量计,由于是衬胶管管子定做问题,流量计后直管长只有191,请问下质量流量计安装对前后直管长要求严格吗? 这样装的话对测量精度有大的影响吗?
发表于 2012-6-19 10:39:50 | 显示全部楼层

RE:质量流流量计安装问题

理论上讲质量流量计的后直管段对测量效果的影响不是很大,我觉得4D的距离应该没问题。
发表于 2012-6-19 15:13:25 | 显示全部楼层

RE:质量流流量计安装问题

质量流量计在安装时对直管段的要求不是很严格,但一定要注意震动和防止气液两相,你可以将流量计的“肚子”朝上,还要防止物料的倒串回来,这样会出现负值,影响计量
发表于 2012-6-19 19:47:00 | 显示全部楼层

RE:质量流流量计安装问题

质量流量计对直管段是没有要求的,如同楼上所说,要注意防震,最好咨询下厂家,看他们对该型号的安装有无特出要求。
发表于 2012-6-20 00:20:35 | 显示全部楼层

RE:质量流流量计安装问题

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]569468686 发表于 2012-3-11 22:04 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
质量流量计在安装时对直管段的要求不是很严格,但一定要注意震动和防止气液两相,你可以将流量计的“肚子” ...
发表于 2012-6-20 04:54:10 | 显示全部楼层

RE:质量流流量计安装问题

海友,如果所测液体中气体含量较多或者易汽化,极易产生气液二相现象。那么就要注意以下问题:
1,质量流量计的前后要有充分长度的直管段,这样才保证液体不会紊流,产生气泡,此处建议前10D,后5D;
2,质量流量计安装于最低点,如果不能在原有管道完成,建议改管道,使用U型弯,仪表在最下端;
3,加强固定,减少振动,规范方法在仪表前后固定;
4,易汽化液体,注意保温。
发表于 2012-6-20 09:27:45 | 显示全部楼层

RE:质量流流量计安装问题

质量流量计对直管段并没有特别要求,有的甚至可以不要直管段,但是为了防止振动,流量计前后要固定好。

为防止气液两相,测量液体时最好把流量计安装在位置较低的地方,保证液体满管。
发表于 2012-6-20 14:01:20 | 显示全部楼层

RE:质量流流量计安装问题

我是新手,看看大侠们的解释,学习学习!
发表于 2012-6-20 18:34:55 | 显示全部楼层

RE:质量流流量计安装问题

1.不需直管段,但必须保证满管!液相不能有气泡,气相不能有积液.
2.两端支撑固定好,不能受力,尤其是扭矩!
3.远离震动干扰源.
发表于 2012-6-20 23:08:30 | 显示全部楼层

RE:质量流流量计安装问题

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]zishouxin112 发表于 2012-3-12 08:38 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
怎么样防止气液两项?请教一下?加装过滤器还是什么的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家