网络1
LD     SM0.1
=        S1.0
网络2
LSCR   S1.0
网络3
LD     I0.1
=      Q0.2
TON    T37, 100
网络4
LD     T37
SCRT   S1.1
网络5
SCRE
网络6
LSCR   S1.1
网络7
LD     I0.1
=      Q0.3
网络8
SCRE

我I0.1信号都还输入,怎么Q0.3已经有输出了?请高手帮我解答一下啊
发表于 2012-7-10 22:39:53 | 显示全部楼层
网络7
LD     I0.1
=      Q0.3
这是你写的程序呀。。当然就有了输出