工控之家

 找回密码
加入工控之家

FM350-2高速计数器实例

[复制链接]
发表于 2012-7-8 20:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位老大用过FM350-2高速计数器,帮忙传个实例上来学习学习。我在做一个升降杆上下距离控制,先谢了。
发表于 2012-7-9 00:52:24 | 显示全部楼层
在《FM350-2入门指南》和《FM350-2使用入门》中,就列出了西门子的样例程序和库文件的打开办法。

实际应用中,找到相应的任务号传送到DB块的寄存器中。任务号要看《FM350-2安装和参数配置》。
发表于 2012-7-9 05:25:59 | 显示全部楼层
谢谢sjm213 ,但看了这说明书还是不太理解,硬件地址是480-495,不知如何写数,这数的意思还是不太理解。
发表于 2012-7-9 09:59:34 | 显示全部楼层
如果在硬件设置里指定了该模块对应的DB块【Module adress for datablock】,那么模块的逻辑地址和通道地址无需在程序中再次编程设定。

然后调用FC2,同时指定前期生成的DB块号;然后调用FC4,并通过对DBB2设置工作号100或101来对0~3或4~7号通道进行读值;0~7通道对应的编码器值,为DBD148、DBD156……DBD204。
发表于 2012-7-9 14:33:09 | 显示全部楼层
DBB2设置工作号100或101什么意思,找不到啊,DBD148、DBD156……DBD204又不智道道在那,我选了db1数据块
发表于 2012-7-9 19:06:44 | 显示全部楼层
简单的编程:

发表于 2012-7-9 23:40:19 | 显示全部楼层
网络1:M100.0的常闭点一直通;
网络2:必须调用FC2(CNT2_CTR),指定W#16#1即为设定FM250-2的数据块为DB1;
网络3:打开其软件门  DB1.DBX23.0对应第一通道,DB1.DBX23.1对应第二通道,用几个通道就依次置ON几个;
网络4:将任务号100写入DB1.DBB2,工作号100的意思是读前4个通道的计数值;工作号101的意思是读后4个通道;
网络5:调用FC4(CNT2_RD),执行读数,W#16#1同样是指定DB块号。

此时在程序中调用DB1.DBD148,即可获得计数器0的计数值;调用DB1.DBD156,可获得计数器1的计数值。
发表于 2012-7-10 04:13:54 | 显示全部楼层
工作号的含义:

其实对简单的使用来说用不到几个的。就用上边提到的就可以读出计数器值了。





以下工作号参考使用【《FM350-2使用入门》例程中有提到】


发表于 2012-7-10 08:47:29 | 显示全部楼层
谢谢,顶一下
发表于 2012-7-10 13:21:04 | 显示全部楼层
首先非常感谢sjm213 的指导,使我学到了不少,我还有几个问题想请教这位高手指点,DB1.DBB2是数据块db1内的2.0吗?DB1.DBB2的B2是字节2的意思吗,W#16#1是不是模块的地址号啊?