CP1H输入点问题

[复制链接]
发表于 2012-7-8 16:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台欧姆龙CP1HPLC,输入点指示灯全都不亮,外部接线没问题,不知是不是有参数可以设置成禁止输入的???请大家帮忙帮忙~~~
发表于 2012-7-8 21:11:58 | 显示全部楼层
一定是接线的问题
如果接线没问题input的灯一定会亮
你就检查input的com是+极还是—极、再检查各输入点的馈线是+还是—
COM与输入点之间一定要形成一个回路
发表于 2012-7-9 01:45:34 | 显示全部楼层
同上,omron的再说一句,com是可以接+—的,所以主要看你的外部输入是NPN,还是PNP的。
发表于 2012-7-9 06:19:09 | 显示全部楼层
哦,如果接线是正确的,是不是可以肯定输入点烧掉了??
发表于 2012-7-9 10:52:44 | 显示全部楼层
PLC输入点接入按钮或开关的一端,另一端接24V正。如果闭合按钮,输入灯不亮,是不是你的PLC烧了![ 此帖被496968986在2012-06-06 08:34重新编辑 ]
发表于 2012-7-9 15:26:19 | 显示全部楼层
输入也要加直流电压,和三菱不一样的
发表于 2012-7-9 19:59:54 | 显示全部楼层
引用

引用第4楼496968986于2012-06-05 16:59发表的  :
把你的型号说清楚,是CP1H什么型号,是继电器输出,还是晶体管输出。你COM端接的是正还是负的!
[/quote]
崩溃,楼主说的是输入,输入分继电器和晶体管吗?不要误导人啊。
发表于 2012-7-10 00:33:29 | 显示全部楼层
求教什么是NPN输入,什么是PNP输入?  还有COM端接正还是负根据什么来的?
发表于 2012-7-10 05:07:04 | 显示全部楼层
回路是怎么形成的
发表于 2012-7-10 09:40:39 | 显示全部楼层
我今天再问清楚我朋友,谢谢大家帮忙!!