本人有一台CP1H-X40DR-A  欧姆龙PLC    选件为CP1W-CIF11   与威纶MT6100I     用485通信或422通信  请问线要怎么接  里面要怎么设置   做了好久就是通信不上    求助各位
发表于 2012-7-10 15:32:10 | 显示全部楼层
CP1W-CIF11          MT6100i_Com1

RDA-                      ③脚_Tx-
RDB+                     ④脚_Tx+
SDA-                      ①脚_Rx-
SDB+                     ②脚_Rx+
发表于 2012-7-10 17:29:25 | 显示全部楼层
还要mt6100设4W
发表于 2012-7-10 19:26:41 | 显示全部楼层
要不要加电阻   我也是这样子接的  通信上去只能显示开关之类的东西   按没有反应
发表于 2012-7-10 21:23:56 | 显示全部楼层
看下通讯手册,注意CF11上DIP开关的位置