各位老师好:
         CP1H里网络类型选择USB,设置COM1定制波特率9600,格式7,2,E. 模式:Host Link. 单元号:0. CP1H机子上的DIP都打到OFF,RS485口里的1,4也打到OFF。然后组态王的设置:欧姆龙C Serial 的Host Link,波特率9600,偶校验,数据位7,停止位2,通信方式RS485,可是就是通讯不上,请问各位老师哪边设置有误?能否具体指导一下!!
发表于 2012-7-10 20:01:37 | 显示全部楼层
自己顶上去。。。
发表于 2012-7-10 20:40:42 | 显示全部楼层
还要检查连接数据线
发表于 2012-7-10 21:19:47 | 显示全部楼层
数据线用的232转485转换器,连接CP1H 的485通讯口。
发表于 2012-7-10 21:58:52 | 显示全部楼层
搞定了,CP1H端485口。组态王用232,hostlink, 波特率 7 8校验等,只要两端一样就可以通讯上了。
发表于 2012-7-10 22:37:57 | 显示全部楼层
恭喜通讯成功