CP1H 的485通信口如何设置为无协议通信呢?

[复制链接]
发表于 2012-7-8 16:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一台CP1H的CPU,在编程软件上的设置画面,在COM2口上如何设置为无协议通信呢?  是什么选项呢?

还有编程指令有无CRC指令呢?RTU通信要。
发表于 2012-7-8 21:05:56 | 显示全部楼层
CRC效验自己可以写个小程序,有的PLC好像有这条指令。
发表于 2012-7-9 01:39:31 | 显示全部楼层
我看过的,就是无CRC指令,如何算CRC校验码?
发表于 2012-7-9 06:13:06 | 显示全部楼层
设定将COM2改成232就行了。
用CPU的通信口没有CRC,用通讯模块可以用协议宏带CRC的,另CPU1H带MODBUS简易主站功能的,可以看CP1H操作手册
发表于 2012-7-9 10:46:41 | 显示全部楼层
可是我的是用485通信的,而A392.05一直都是OFF,看手册只要A392.05ON才能发送,如何才能置 A392.05   ON
发表于 2012-7-9 15:20:16 | 显示全部楼层
通讯软件参数设定
plc---编辑----设置----串口 2
通讯设置---定制----9600  8,1,n
模式  rs-232c(注:其采用无协议模式通讯                  
cp1h参数设定
使用RS-422A/485 选件板(CP1W-CIF11)
通过RS-485 经过串口2进行通信
选件板背后功能开关为
1,2,3,5,6 为on. 4为off(注意1为有终端电阻模式)其实就是无协议的意思,并非真正的232)
发表于 2012-7-9 19:53:51 | 显示全部楼层
尝试尝试!!
发表于 2012-7-10 00:27:26 | 显示全部楼层
有那么复杂吗?用默认的Host Link协议就行,文本/触摸屏的厂家最会的就是Host Link通信。
发表于 2012-7-10 05:01:01 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-10 09:34:36 | 显示全部楼层
要好好学学才行