我用SCU21-V1读条码,用232通讯,没有反应,高手帮忙看看。转接线,PLC端2.3.9.条码枪端3.2.5.   接线PLC和条码枪  2.3交叉。5接9.
发表于 2012-7-10 08:53:54 | 显示全部楼层
条码枪是啥型号的?
发表于 2012-7-10 10:12:04 | 显示全部楼层
条码枪没问题了,用电脑的串口,串口调试助手试过,能读入数据
发表于 2012-7-10 11:30:15 | 显示全部楼层
你那个1509.06用NO
发表于 2012-7-10 12:48:25 | 显示全部楼层
1509.6手册如下
n+9 CH n+19 CH 06 接收完成标志
1:接收完成
0:未接收或接收中
0→1:插件/单元在接收完指定长度的
数据时
1→0:通过执行RXDU 指令在CPU
单元接收数据并写入到I/O 内
存的动作结束时
发表于 2012-7-10 14:06:35 | 显示全部楼层
接线时条码枪2    3PLC,帮忙确定下,接线对吗

            3    2

                        5    9

                               4,5短接
发表于 2012-7-10 15:24:45 | 显示全部楼层
1509.6手册如下
n+9 CH n+19 CH 06 接收完成标志
1:接收完成
0:未接收或接收中
0→1:插件/单元在接收完指定长度的
数据时
1→0:通过执行RXDU 指令在CPU
单元接收数据并写入到I/O 内
存的动作结束时



接收完成了才能读到啊!看看时序图
发表于 2012-7-10 16:42:55 | 显示全部楼层
我改了NO,读入条码时,模块上的RD1灯闪亮了,说明接线没问题了,读入的D100还是没有值,是不是还是哪里设置的问题啊
改NO,去了1509.06都一样
发表于 2012-7-10 18:01:05 | 显示全部楼层
条码枪每次都是150个字节吗?
你设定的&150 ,意思是:必须读到150个字节才会接收。检查一下
发表于 2012-7-10 19:19:15 | 显示全部楼层
38 32 30 30 30 32 33 35 33 0D ,这是我用串口调试助手读出来的,10字节,改了程序&10,还是没有,是不是SCU21-V1的PORT1设置的问题