工控之家

 找回密码
加入工控之家

电缆厂收线机程序请教,plc是CPM1A(附件)

[复制链接]
发表于 2012-7-9 00:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个电缆厂收线机的程序,plc是cpm1a的,加一个模拟量模块。程序是现场上载上来的,在0.00上接了个收线线电机负载轴上的编码器的计数脉冲,模拟量只用了一个输出,给排线机的变频器频率的。程序里有些运算。我看不懂的地方在程序的95步,不知道程序里的CNT0和CNT2是怎么计数的,特此请教。顺便问下模拟量输出的数字范围是多少?程序在附件里
     程序截图
发表于 2012-7-9 04:11:15 | 显示全部楼层
程序中不一定每行都有效程序,可能是无意义程序行
发表于 2012-7-9 08:05:45 | 显示全部楼层
引用:程序中不一定每行都有效程序,可能是无意义程序行
回复: 程序在现场监控的时候CNT0和CNT2里面的数字是在变化的,但就是找不到这两个计数器的输出在哪里。我敢肯定这两个计数器的当前值肯定与程序是有关系的。
发表于 2012-7-9 12:00:15 | 显示全部楼层
当计数器C0的当前值等于100的时候,传送计数器C2的当前值到寄存器DM9中。
发表于 2012-7-9 15:54:45 | 显示全部楼层
老兄:输入输出点都没标注,很难看懂的
发表于 2012-7-9 19:49:15 | 显示全部楼层
程序没有标注,但是我想请教的是程序中cnt2是怎么计数的。在程序中找不到cnt2的输出线圈在哪里
发表于 2012-7-9 23:43:45 | 显示全部楼层
程序传上来。
发表于 2012-7-10 03:38:15 | 显示全部楼层
晕,程序第99行不就是CNTR2吗
发表于 2012-7-10 07:32:45 | 显示全部楼层
CNT2是0.02S的计时器。大于3000自动复位。
发表于 2012-7-10 11:27:15 | 显示全部楼层
CNTR可逆计数器减计数端用常通怎么可能计数呢?这里应该有错。
因为加法、减法双方同时为ON是不进行计数的
(程序在现场监控的时候CNT0和CNT2里面的数字是在变化的,但就是找不到这两个计数器的输出在哪里。我敢肯定这两个计数器的当前值肯定与程序是有关系的。)难道这是另类用法?如果是这样的话。
你不需要知道它的输出在哪里,因为这里不是用它的输出点,而是在跟0000的接通作比较。他要的是0000接通100次CNTR2所接通的次数[ 此帖被ok2115在2011-11-16 13:19重新编辑 ]