工控之家

 找回密码
加入工控之家

欧姆龙SCL标度指令的使用问题

[复制链接]
发表于 2012-7-10 13:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚开始学习PLC,手上有台欧姆龙的CJ2M,遇到模拟量标度的问题:

我想取模拟量0000~0FA0的值,换算为0~100的刻度,做法如下:改变输入值 D20020数值换算正确,没什么问题

MOV(021)     &0000            D20010
MOV(021)     &0000            D20011
MOV(021)     &100              D20012
MOV(021)     &4000            D20013
SCL(194)     2001               D20010        D20020

但要是换算为0~1000的刻度,做法如下:改变输入值 D20020数值始终不懂,还是原来的值,没有换算,这是为什么啊?

MOV(021)    &0000          D20010
MOV(021)    &0000          D20011
MOV(021)    &1000          D20012
MOV(021)    &4000          D20013
SCL(194)    2001             D20010        D20020

两段程序在CX-P里面编译都没有提示错误,到底是为什么啊?CJ2M的手册都是英文的看不懂啊
发表于 2012-7-10 18:32:21 | 显示全部楼层
程序是没错的,你自己检查一下以下:
1、CH2001的值是否大于&4000;
2、条件是否ON;
3、有没有别的程序在读写D20020(包括a.直接读写;b.间接读写)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家