工控之家

 找回密码
加入工控之家

请教,随机选择的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-9 15:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:在0-100秒的时段中随机选择一个时间执行某个动作,,用欧姆龙PLC如何编程?劳驾给出一个实例。
发表于 2012-7-9 18:25:43 | 显示全部楼层
特定时间就可以做到,随即东西,你可以吗?
发表于 2012-7-9 21:02:03 | 显示全部楼层
PLC不像C,VB,有随机函数
发表于 2012-7-9 23:38:24 | 显示全部楼层
TKON启动任务, SPED设定1s脉冲输出并用高速计数器计数,使用INI停止脉冲输出并开始与高速计数器比较表的比较,比较表可以设成区域比较,根据比较结果执行相应动作。。。
发表于 2012-7-10 02:14:44 | 显示全部楼层
还是不太清楚。有人能给出一个实例梯形图吗?可不限欧姆龙PLC 。比如从某个输入端置高开始计时,在100秒内能够随机触发一个输出端。(随机的含义是,可能在0.1秒时就触发输出,也可能在50秒时触发,还可能在90.2秒时才触发。可以0.1秒做最少时基。)
发表于 2012-7-10 04:51:04 | 显示全部楼层
这个程序我自己搞得,可以在0.01闭合后100s内随机时刻产生中断,精度在0.01s
发表于 2012-7-10 07:27:24 | 显示全部楼层
尽管我还是没整得太明白,但谢谢楼上的dafeng1794 !
发表于 2012-7-10 10:03:44 | 显示全部楼层
图片:
加条注释,看看有没有问题
发表于 2012-7-10 12:40:04 | 显示全部楼层
楼上:“PLC系统设置的时间单位是10ms”是什么含义?在哪里设置?如何设置?++(590)指令本身似乎没有按每步10ms递增这个功能啊?还有,程序第二行,在W100.00复位以后,++(590)指令能保存即时计数值供中断调用吗?如果是一直保存,那么如何清零复位供下次重新计数?[ 此帖被zjp641026在2011-08-01 03:46重新编辑 ]
发表于 2012-7-10 15:16:24 | 显示全部楼层
图片:
设置--时序--定时中断间隔  有10ms 1ms 0.1ms 三个选择
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-29 02:40 , Processed in 0.079886 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表