欧姆龙CPM1A中断程序中的输出复位问题。

[复制链接]
发表于 2012-7-10 11:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片:
进入中断程序,让10.00置位输出,怎么让10.00再复位停止呢?
发表于 2012-7-10 13:18:01 | 显示全部楼层
SBN  0里面不要再用SBS 0了吧,0.10 ON了10.00就复位了啊,或者子程序返回了
发表于 2012-7-10 15:15:16 | 显示全部楼层
试了,不行,用复位指令也不行。
发表于 2012-7-10 17:12:31 | 显示全部楼层
1,子程序不要用常通调用,2,子程序中可用@SET   10.00,主程序就可以用RSET 10.00复位它
发表于 2012-7-10 19:09:46 | 显示全部楼层
试了,不行,用复位指令也不行
发表于 2012-7-10 21:07:01 | 显示全部楼层
顶啊   