引用第7楼hlq_0815于2011-07-14 09:31发表的 SCU21 232串口和变频器通讯 :
按你贴出的数据分析:发送是连续的,至少变频器认为是连续的。只是你的协议还有点问题:通信等待时间的数据没有
[/quote]

你错了  我的发送的10个数据要连续发送的  现在并没有实现(变频器要是认为是连续的话估计就有反应了) 数据长度有的还不是10  正因为每一次发送的数据长度不是10 所以变频器没有反应 用串口调试工具发送连续的同样的10个数据 变频器就有反应 还有 关于没有CR/LF 在参数里面是可以设置的  关于通讯时间 通讯数据是可以不要求设置的 变频器里面设置的是9999
发表于 2012-7-10 21:45:36 | 显示全部楼层
不管谁对谁错,首先你要弄清什么是“协议”。搞通信你必须按照对方的协议给它数据,对方才会理会你。
按你的数据分析,你给对方的指令是“FA ”运行指令。。。。。。
你试试发以下这组数据给变频器,如果变频器设置是对的话,RUN的灯就会闪动:
05 30 31 46 41 31 30  32 37 42 0D[ 此帖被hlq_0815在2011-07-15 09:37重新编辑 ]