工控之家

 找回密码
加入工控之家

CPM1A-40CDR-A-V1输入24点坏了怎么修?

[复制链接]
发表于 2012-7-9 10:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求交大虾CPM1A-40CDR-A-V1输入点的第一个点坏了怎么修?我们公司的一台设备,输入点的第一个点输入有信号没有输出已经确定是第一个点坏了,求大虾帮忙怎么修,我拆下来了,不怎么明白。。
发表于 2012-7-9 15:08:30 | 显示全部楼层
输入指示灯亮么,维修这个要有电子基础
发表于 2012-7-9 19:42:05 | 显示全部楼层
呵呵!输入指示灯亮的
,量下来好像有两个贴片电阻有问题
现在是开路的,在欧姆龙里面是 R14和R15的是392这个型号
发表于 2012-7-10 00:15:40 | 显示全部楼层
这么多人看就是没有解答的,郁闷,估计给银子解答的一大堆
发表于 2012-7-10 04:49:15 | 显示全部楼层
简单,换个新PLC 就可以了。
发表于 2012-7-10 09:22:50 | 显示全部楼层
换个点就行啦
发表于 2012-7-10 13:56:25 | 显示全部楼层
在设备设计时,一般要求I/O有冗余的,这个时候,你只要更换个空的I/O点,然后程序中相应的替换掉原来的点。
如果没有空余的I/O点,可以加扩展,然后替换
发表于 2012-7-10 18:30:00 | 显示全部楼层
解决了,呵呵!是3.9K电阻坏了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-6-30 20:46 , Processed in 0.059948 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表