工控之家

 找回密码
加入工控之家

CQM1的问题,请高手看看!!!!

[复制链接]
发表于 2012-7-10 17:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大哥们:
    小弟现遇到一个问题,就是CQM1的ALM报警灯会闪烁,而且在它闪烁的时候,那些I/O点也会闪烁,开机一段时间后就能正常,是电池的问题吗?
发表于 2012-7-10 17:42:53 | 显示全部楼层
ERR/ALM
闪烁 发生异常继续运行(包含FAL 指令执行)
此时,PLC 继续运行。
发表于 2012-7-10 18:21:58 | 显示全部楼层
一般ALM闪烁不会影响PLC运转,除了ERR故障CPU不会运行。请用编辑软件查找一下故障,里面会讲述
发表于 2012-7-10 19:01:03 | 显示全部楼层
ALM闪烁一般是程序的问题,但随后会好那会不会是储存程序的芯片有问题了?你的CQM1应该好长时间了吧,对于年限久的PLC会出现这种问题的,如果是这样要考虑换一台PLC了。
发表于 2012-7-10 19:40:08 | 显示全部楼层
40570341206345.07343450.34530450
全新上线,更优惠,更强悍
   
http://shop58576047.taobao.com 家诚品质旗舰店
本店主营业务:
●生产批发PLC编程电缆:        
             ◎适用 三菱:  USB-SC09  USB-QC30R2 FX-USB-AW
                            FX-50DU-CAB0         FX1N-485-BD ……        
             ◎适用 西门子:USB-PPI   USB-MPI    PC-TTY  
                            6ES7901-0BF00-0AA0  ……      
             ◎适用 松下:  USB-FPI   USB8550    USB-AFC8513    ……        
             ◎更多适用品牌:欧姆龙,施耐德,永宏,AB,日立,PROFACE,           

●代理批发PLC锂电池:        
             ◎原装进口三菱/松下/麦克赛尔/FANUC/SOFT/东芝/三洋等品牌

●生产批发适用西门子PLC配件:      
             ◎Profibus总线连接器、Profibus总线连接器、DN导轨,
               PS307电源、CP5611卡

量大从优,135 5666 8943吴生 批发

5304.074.6341.045.04
发表于 2012-7-10 20:19:13 | 显示全部楼层
有没有用编程软件试试查找故障
发表于 2012-7-10 20:58:18 | 显示全部楼层
用变成软件在线查看下马上就清楚了。
发表于 2012-7-10 21:37:23 | 显示全部楼层
I/O点也会闪烁,估计硬件有问题
发表于 2012-7-10 22:16:28 | 显示全部楼层
我也碰到过这个情况,不是电池的问题,有可能是电源模块PA203有问题了,建议您试试更换一个电源模块。