欧姆龙CPM1A20点的晶体管PLC问题。

[复制链接]
发表于 2012-7-9 01:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用输出的0号通道做脉冲输出,怎么才能够监控到这个端口发了多少个脉冲啊?就是说这个0号端口的脉冲数在那个寄存器里呢?
发表于 2012-7-9 05:52:46 | 显示全部楼层
CPM1A没有这功能
发表于 2012-7-9 10:26:21 | 显示全部楼层
版主,CP1H是不是有?
发表于 2012-7-9 14:59:56 | 显示全部楼层
CP1H/CP1L都有
发表于 2012-7-9 19:33:32 | 显示全部楼层
就是说,CPM1A的脉冲没法监控是吗?
发表于 2012-7-10 00:07:07 | 显示全部楼层
版主,CP1H是不是可以用
PRV #0 #0 D300来读,
读到D300中
发表于 2012-7-10 04:40:42 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2012-7-10 09:14:17 | 显示全部楼层
引用

引用第5楼jx_einstein于2011-05-12 11:48发表的  :
版主,CP1H是不是可以用
PRV #0 #0 D300来读,
读到D300中
[/quote]
正确
发表于 2012-7-10 13:47:52 | 显示全部楼层
引用

引用第4楼汇荣铝业于2011-05-12 11:42发表的  :
就是说,CPM1A的脉冲没法监控是吗?
[/quote]
除非第三方硬件
发表于 2012-7-10 18:21:27 | 显示全部楼层
哦,原来如此!!!