帮我看欧姆龙PLC程序错在哪

[复制链接]
发表于 2012-7-9 15:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
无标题.rar  下载次数:64        我用计数器对一秒脉冲进行计数 然后把这个脉冲数和D0进行比较 D0是通过MOV把#20传送到D0的 也就是说计数器对一秒脉冲计数到20时 通过和D0比较相等了 驱动负载运行 但是仿真确是不行 上来负载100.01就运行   帮我看看错字哪里   谢谢
发表于 2012-7-9 18:14:06 | 显示全部楼层
少了比较符!
发表于 2012-7-9 20:50:26 | 显示全部楼层
我加了一个CF006 经过仿真还是不行
发表于 2012-7-9 23:26:46 | 显示全部楼层
在上一楼画红线处加上CF005,再在CF005下面并联上CF006,应该就可以了。
要不你那1秒钟就加一次一,如果只用CF006的话,100.01只能得电1秒钟
发表于 2012-7-10 02:03:06 | 显示全部楼层
控制方式错误,不使用计算器,直接用寄存器做比较。看看我这个程序你就会明白了。用的是CP1E PLC支持仿真。欧姆龙PLC寄存器里面比较指令是采用十六进制(三菱 基恩士PLC 是采用十进制)。所以60(十进制)=3C(十六进制)
发表于 2012-7-10 04:39:26 | 显示全部楼层
无法下载呀
发表于 2012-7-10 07:15:46 | 显示全部楼层
回复五楼的,怎么会无法下载呢?用迅雷就可以下载啊。
发表于 2012-7-10 09:52:06 | 显示全部楼层
回复五楼的,怎么会无法下载呢?用迅雷就可以下载啊。 [upload=1]
发表于 2012-7-10 12:28:26 | 显示全部楼层
比较定时程序锁(1).rar  下载次数:15  下载完后解压缩就出现一个大e图标  不知道为什么
发表于 2012-7-10 15:04:46 | 显示全部楼层
我可以下载为什么你不能,那只有请版主看看了