请教:NC213定位模块,在执行JOG时报7500故障码,在执行相对移动时报7101故障码,我设的速度范围最大是500000,最小是250,运行速度也没有超出最大和最小范围,为什么是报故障?
  哪位老师知道的,请告知?谢谢!
发表于 2012-7-9 19:26:23 | 显示全部楼层
只有X轴。
发表于 2012-7-9 23:59:58 | 显示全部楼层
看了下程序,I 区设在D1000,把D1010,D1011,D1022,D1023设上你需要的速度,这里是JOG和ORIGIN和POSITION时候的速度数据。M+6只是限制最大速度。
发表于 2012-7-10 04:33:33 | 显示全部楼层
感谢你的解答,我查到原因了。谢谢!      
我现遇到在执行相对移动时,比如说当前值显示是100mm,在执行120mm时当前值显示又从0mm开始到120mm,而不是从100mm开始增加。这是怎么回事?点动操作也是如此?感谢你给我解答。
发表于 2012-7-10 09:07:08 | 显示全部楼层
你用的什么电机?步进吗?外加编码器反馈的吗?还是SERVO MOTOR?
发表于 2012-7-10 13:40:43 | 显示全部楼层
我用的是伺服电机。不过现在问题终于解决了,确实是参数有问题。感谢楼上的!
发表于 2012-7-10 18:14:18 | 显示全部楼层
我也要学习学习NC213定位模块