OMRON CS1G系列PLC 定位模块NC413报警?

[复制链接]
发表于 2012-7-10 14:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
搬运机设备出现故障,PLC为CS1G定位模块为NC413,  第三个轴出现故障报警,NC413模块上run、err、sens、x、y、z、u灯全亮, 程序在附件里面。
开始程序为 mov #D D20000  ;mov #500 D20001
2004.3为第三轴的启动指令,我通过检查错误代码(I+31 =531)里面出现6000,
急停报警,我已短接超限开关,外部急停开关也短接,故障依然不能排除。
最后通过  1)更换B头上限开关4.08  2)更换伺服端子台上24V电源  排除故障?
原来出现过NC213搬运设备上限开关抖动出现8000(多重轴启动)报警,而且此程序中并没有做2004.15(stop),如果是上限开关故障,为何不报警8000而是6000请帮助分析,谢谢!
发表于 2012-7-10 16:53:00 | 显示全部楼层
没有看程序,记得6000是急停哇,8000是多重启动,即使是上限开关故障也是报6101之类的,不会报8000和6000,有可能是你换了24V端子台使急停开关有效了!
发表于 2012-7-10 18:50:15 | 显示全部楼层
你有没有需要NC413说明书啊?有,我可以发给你
发表于 2012-7-10 20:47:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上的!我的邮箱mon664@163.com