工控之家

 找回密码
加入工控之家

Omron CQM1 CPU41-V1 无法与电脑连接,请高手指点

[复制链接]
发表于 2012-7-9 23:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片:
OMRON CQM1 CPU41-V1 与电脑无法联接,
模块有:PA203 、OC222 、OC222 、OD212 、IPS01 、AD041
编程电缆:CQM1-CIF02
编程软件:CX-Programmer 7.3
连接电脑上电后表现为:各模电源指示灯亮,但CPU41-V1 的ERR/ALM 灯亮而COM1灯不亮。
请问是什么原因,是不是硬件坏了,
发表于 2012-7-10 01:47:27 | 显示全部楼层
图片:
OMRON 上接口是:PERIPHERAL
电脑上端口是:COM1
发表于 2012-7-10 04:23:48 | 显示全部楼层
可以修改一下端口,检查一下波特率。
发表于 2012-7-10 07:00:08 | 显示全部楼层
楼上的老兄,麻烦再指明白一点,小弟刚接触这东西,很多东西都不懂,
你说的端口指的是电脑上的另一个COM2吗? 波特率是不是就是设置那个拔密开关。
还有就是CX-Programmer 7.3里没有CQM1这一类型,是不是跟这软件有关
发表于 2012-7-10 09:36:28 | 显示全部楼层
如果电缆没问题,连接直接用自动在线就不用设置那么多东东,拨码开关错了也不能连接。多试下,能行的
发表于 2012-7-10 12:12:48 | 显示全部楼层
论坛里这么多高手怎么不帮忙解答一下,可能是太简单了!CX-Programmer 7.3为试用版,里没有CQM1的。
发表于 2012-7-10 14:49:08 | 显示全部楼层
网络类型设置为Toolbus
发表于 2012-7-10 17:25:28 | 显示全部楼层
1:DIP开关设置不 正确
2:端口不正确
发表于 2012-7-10 20:01:48 | 显示全部楼层