大侠帮帮看下我的PLC

[复制链接]
发表于 2012-7-9 15:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个欧姆龙CMP2-60AH的PLC可以和电脑连接也可以写程序进去,但就不会自动运行输入输出灯都没有亮。用电脑在线运行,运行灯就亮断了电源又不行了。上面的开关也拨过了但就是不行唉。。。。。
发表于 2012-7-9 17:52:52 | 显示全部楼层
首先,你要确定你的接线是对的。输入端的COM如果接的是正电压,那么你的开关&传感器就要负输出(NPN),输入端的COM如果接的是负电压,那么你的开关&传感器就要正输出(PNP);其次,你要把你的PLC设置上电为非编程状态的任一状态。
发表于 2012-7-9 20:29:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,运行灯是可以亮了。但为什么输入输出灯都没反应呢?程式就一个开关和一个线圈。不知道还有什么设置还望你多多指点
发表于 2012-7-9 23:05:32 | 显示全部楼层
你要确定你的接线是对的。输入端的COM如果接的是正电压,那么你的开关&传感器就要负输出(NPN),输入端的COM如果接的是负电压,那么你的开关&传感器就要正输出(PNP)
发表于 2012-7-10 01:41:52 | 显示全部楼层
谢谢你的回复。请教个问题欧姆龙的不可以像三菱一样用COM短接试吗?加我的Q984216772好吗
 楼主| 发表于 2012-7-10 04:18:12 | 显示全部楼层
输入端是一个光偶,COM和各输入点必须是同性质的 +&- DC电源。如果连这都不懂的话你不配做电工
发表于 2012-7-10 06:54:32 | 显示全部楼层
知道了,谢谢你。我以前学三菱的不知道欧姆龙是这样的
发表于 2012-7-10 09:30:52 | 显示全部楼层
可以用本机电源吗
发表于 2012-7-10 12:07:12 | 显示全部楼层
可以,但是要注意用量不要超过0.5A
发表于 2012-7-10 14:43:32 | 显示全部楼层
多谢你,搞了半天原来是没24伏输出。捡来的东西也不是什好货明天修好再试。我只是用来学习接几个开关不会超过0。5A吧