接上电后cpm1a只是电源灯亮,run指示灯没亮,给输入信号PLC没反应,应该是plc还没有运行,怎样让plc处于运行状态,请大侠指教
发表于 2012-7-10 15:22:02 | 显示全部楼层
有四种方法做得到:

1.用手持编程器:进入PLC后把钥匙拨到运行档

2.用CX-Programmer   


3.设置DM6600 =0(编程) =1(监视) =2(运行)

4.设置CX-Programmer


然后随程序一起下载到PLC(下载时钩选“程序”“设置”)
发表于 2012-7-10 16:01:07 | 显示全部楼层
很好,很详细,非常感谢!!!
发表于 2012-7-10 16:40:12 | 显示全部楼层
very good
发表于 2012-7-10 17:19:18 | 显示全部楼层
回复的很仔细,确实是专家
发表于 2012-7-10 17:58:23 | 显示全部楼层
多谢了,我也学学
发表于 2012-7-10 18:37:28 | 显示全部楼层
多谢了,我也学学
发表于 2012-7-10 19:16:33 | 显示全部楼层
回答的非常详细,其实自己也可以在手册里查找
发表于 2012-7-10 19:55:38 | 显示全部楼层
热心人,确实是不厌其烦给别人讲解是我们学习的榜样。
发表于 2012-7-10 20:34:43 | 显示全部楼层
上面的朋友你讲解的好细,