工控之家

 找回密码
加入工控之家

我厂里有一个翻坯器用的CPM2A 30点pLc无法更改dm数据,求哪位老师怎样更改

[复制链接]
发表于 2012-7-9 22:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用手编按dm000,再按监控键,再按变更键,输入数据,按输入键,可是无法更改,用电脑也无法更改,求哪位老师怎样才能更改。
具体的更改方法,谢谢 急 急 急
发表于 2012-7-10 00:53:09 | 显示全部楼层
用手持编程器将DM6642改成#0000试一下吧
发表于 2012-7-10 02:50:24 | 显示全部楼层
更改后要重新上电才有效的。
发表于 2012-7-10 04:47:39 | 显示全部楼层
        陶瓷厂的翻坯机的翻坯延时赋值都是来自模拟电位器250&251,不管你用什么更改下次的扫描时还会还原同样的值,想更改的话只有拿个小一字镙丝刀调节编程口旁边的电位器。
发表于 2012-7-10 06:44:54 | 显示全部楼层
你的系科达的机器.那程序不好用.自己重新编过啊.
发表于 2012-7-10 08:42:09 | 显示全部楼层
学习,学习!
发表于 2012-7-10 10:39:24 | 显示全部楼层
翻坯器的程序,其实挺简单的,自己做一个,用计数器就可以的
发表于 2012-7-10 12:36:39 | 显示全部楼层
引用

引用第3楼hlq_0815于2009-04-29 13:50发表的 陶瓷厂的翻坯机的翻坯延时赋值 :
        陶瓷厂的翻坯机的翻坯延时赋值都是来自模拟电位器250&251,不管你用什么更改下次的扫描时还会还原同样的值,想更改的话只有拿个小一字镙丝刀调节编程口旁边的电位器。
[/quote]
学习,学习!
发表于 2012-7-10 14:33:54 | 显示全部楼层
禁止写入了,修改dm6602为0000
发表于 2012-7-10 16:31:09 | 显示全部楼层
学习一下!!!!