工控之家

 找回密码
加入工控之家

UM读保护怎么解除

[复制链接]
发表于 2012-7-8 23:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
UM读保护怎么解除
PLC联机后修改程序 出现UM读保护无法发送变更 请问怎么解除
非常感谢 可以发给我怎么处理
xiongxiong.zhu@ise.com.cn
发表于 2012-7-9 03:20:20 | 显示全部楼层
将第2个拨码开关打开就可以了
发表于 2012-7-9 07:14:50 | 显示全部楼层
程序中或是PLC属性中设置了密码,要输入原密码方可进行更新程序.
发表于 2012-7-9 11:09:20 | 显示全部楼层
    
发表于 2012-7-9 15:03:50 | 显示全部楼层
在联机之前的设置里面将只读前面的勾去掉即可。
打开软件点新建就会出现设置界面点设备类型旁的设置将通用和内存选项中的只读前的勾去掉就OK了。然后再进入软件联接PLC就可以修改程序了。
发表于 2012-7-9 18:58:20 | 显示全部楼层
引用

引用第6楼liqang03于2009-03-16 23:30发表的  :
UM读保护是程序被写了密码,要用密码解除或者用解密软件破解! [/quote]

是的,是加密了
发表于 2012-7-9 22:52:50 | 显示全部楼层
虚心学习中
发表于 2012-7-10 02:47:20 | 显示全部楼层
引用

引用第5楼四裤全输于2009-03-16 22:34发表的  :
在联机之前的设置里面将只读前面的勾去掉即可。
打开软件点新建就会出现设置界面点设备类型旁的设置将通用和内存选项中的只读前的勾去掉就OK了。然后再进入软件联接PLC就可以修改程序了。[/quote]
说的太对了,我昨天就用这个方法解决了问题。
发表于 2012-7-10 06:41:51 | 显示全部楼层
你是什么PLC啊,如果是OMRON的新PLC,那你基本上完了,除非知道密码,破解密码基本上没可能的啊。不过听说覆盖程序是可以的。
发表于 2012-7-10 10:36:21 | 显示全部楼层
  