究竟CPM2A的通信口旁边的2个黄色十字旋钮有什么用

[复制链接]
发表于 2012-7-9 09:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题啊。究竟CPM2A的通信口旁边的2个黄色十字旋钮有什么用,黄色的,可以用小的十字螺丝刀旋转,好像是用来调时间的,查了下手册又查不了这个功能的用法,不知道怎样调,也怎样在PLC中调用?
发表于 2012-7-9 14:18:38 | 显示全部楼层
这两个是模拟设定电位器,对应250CH和251CH。
发表于 2012-7-9 18:52:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上,原来叫模拟定位器啊,那是怎样用的,250CH和251CH表示的是什么,呵呵
发表于 2012-7-9 23:25:48 | 显示全部楼层
用模拟电位器可将BCD数0——200自动送入特殊辅佐继电器区域,定时器或计数器的设定值采用250或251通道设置时,通过模拟设定电位器其设定值可以随时修改。
发表于 2012-7-10 03:59:23 | 显示全部楼层
不行啊,特殊辅佐继电器区域的AR250同AR251不能存入数据啊,只有252能存入数据,不能调用啊,为什么呢
发表于 2012-7-10 08:32:58 | 显示全部楼层
引用

引用第3楼我心飞翔于2009-05-16 10:57发表的  :
用模拟电位器可将BCD数0——200自动送入特殊辅佐继电器区域,定时器或计数器的设定值采用250或251通道设置时,通过模拟设定电位器其设定值可以随时修改。
[/quote]
           按照这样做啦,已经在特殊辅佐继电器区域里的AR250中在线从PLC传送,得到数据,不过怎样用在程序上的???请教。。。
发表于 2012-7-10 13:06:33 | 显示全部楼层
定时器或计数器的设定值采用250或251通道设置时,250通道是怎样设置的
发表于 2012-7-10 17:40:08 | 显示全部楼层
解决啦,原来我自己搞蒙了自己,有#250就表示BCD码,没有#就直接250就指通道,谢谢