在OMRON PLC中,在数字前加#表示16进制,在数字前加&表示10进制,如果什么都没有表示什么呢?
谢谢了!小弟新手!
发表于 2012-7-10 07:49:40 | 显示全部楼层
请教了!
发表于 2012-7-10 09:07:50 | 显示全部楼层
可能是表示通道地址吧,
发表于 2012-7-10 11:44:10 | 显示全部楼层
引用

引用第3楼夏杏银于2008-11-26 08:48发表的  :
比如: TST 300 10 OUT 10.0
是什么意思呢?[/quote]

请您多翻阅一下手册,且不要将所有指令写在同一行以“迷惑”自己~~

这指令应该写为       TST 300
                                                   10
                                          OUT 10.0

它的含义为:检测输入字300的位号为10的那一位,如果该位为ON,那么输出通道10的位号为0的那一位输出~~

在欧姆龙中,数字前无前缀的泛指输入输出通道,到底是输入还是输出要参详您手中的该型号PLC的操作手册~~

以上
发表于 2012-7-10 13:02:20 | 显示全部楼层
谢谢!我的PLC是CP1H,那就应该是输出的300通道中的第10位了,是吧?
发表于 2012-7-10 14:20:30 | 显示全部楼层
CH300的10位ON,CH10.0则ON
发表于 2012-7-10 15:38:40 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2012-7-10 16:56:50 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2012-7-10 18:15:01 | 显示全部楼层
