又是模拟量出的问题

[复制链接]
发表于 2012-7-9 14:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道为什么,试的好好的模拟量的数据突然就没了


本来因为文本问题(文本不能设定值,后来知道欧姆龙的不能在运行状态设定文本)后来换了个文本试试

然后再插到原来的文本上PLC里面的模拟量一下子就没了





有人能告诉我可能会是哪些原因呢?
发表于 2012-7-9 18:45:01 | 显示全部楼层
看以下内存区D2000和D2001设定的数值是否被改变?
发表于 2012-7-9 23:18:36 | 显示全部楼层
应当是2000,2001.怎么可能是200
发表于 2012-7-10 03:52:11 | 显示全部楼层
你应该使用的CP1H自带模拟量通道
如果没有信号 里面的值幺么是0 幺么65535 很正常的事情。
下面你要做的事情就是检查你的模拟量给入信号
1.检查你的内建AD/DA设定
2.检查内置模拟量拨码开关
3.如果你用的0-10v或者4-20ma信号 那么请用万用表检查是否有信号
以上完毕。
发表于 2012-7-10 08:25:46 | 显示全部楼层
多谢三楼的朋友指点!
发表于 2012-7-10 12:59:21 | 显示全部楼层
补充一点:对模拟量输出,要下载设置,然后断电一次,再上电,输出端口才可能有电压。
发表于 2012-7-10 17:32:56 | 显示全部楼层
200 和201是外部的模拟量输入值,请检查拨码开关,和内建AD/DA的设置,有文本无关