工控之家

 找回密码
加入工控之家

新手求助欧姆龙PLC指令是否能实现?

[复制链接]
发表于 2012-7-9 14:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手求助欧姆龙PLC指令是否能实现?
新手求助欧姆龙PLC指令按开关0000延时10秒启动再按0000  10秒停止
LD0000
OR2000
OUT2000
TIM00 #100
LDTIM00
OR200
ANDNOTTIM01
OUT200
LD0000
OR2001
OUT2001
ANDNOT200
TIM01 #100
END
以上谢谢
发表于 2012-7-9 18:44:19 | 显示全部楼层
不能!
自己画时域图分析一下就清楚了
试试下面的程序
LD 00000
TIM 000 #100
LD TIM000
DIFU 20000
LD 20000
ANDNOT 20001
LD 20000
AND 20001
KEEP 20001
END
发表于 2012-7-9 22:38:49 | 显示全部楼层
交个朋友吧,我也用OMRON PLC 
发表于 2012-7-10 02:33:19 | 显示全部楼层
QQ:365074041
发表于 2012-7-10 06:27:49 | 显示全部楼层
不能,你可以用一个按钮交替输出指令来实现。
发表于 2012-7-10 10:22:19 | 显示全部楼层
试试下面的程序

LD0000
OR2000
andnot 200
OUT2000
TIM00 #100
LDTIM00
OR200
ANDNOTTIM01
OUT200
LD0000
OR2001
and 200
OUT2001
TIM01 #100
END
发表于 2012-7-10 14:16:49 | 显示全部楼层
我也来试试看
发表于 2012-7-10 18:11:19 | 显示全部楼层
用PLC的计数器指令加两个延时也可达到你的要求