请教大哥,我的PLC是CPM1A的,用PC与PLC连接可是连接不上,可是在别的CPM1A上又可以连上。用编程器可以连上,但是不能清除PLC内所以的程序。谢谢!
发表于 2012-7-10 15:34:49 | 显示全部楼层
请检查PLC的DM区的数据!
发表于 2012-7-10 16:13:54 | 显示全部楼层
我将DM6602用编程器设置为#0也没用啊。有意思的是,我用PC连接PLC,选择CQM1的类型可以连接上,能实现运行,编程,监控和DM的修改。但是就是不能上传和下载程序,连清空程序都不行。这个PLC本来就是CPM1A的,以前都有用个的。
发表于 2012-7-10 16:53:00 | 显示全部楼层
还有,用编程器可以看到程序,能实现运行,编程,监控和DM的修改。一样不能修改和清空程序
发表于 2012-7-10 17:32:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-10 18:11:10 | 显示全部楼层
以自行解决。将DM6602用编程器设置为#0,DM6650设置为#0001,DM6651设置为#0303就可以了。
发表于 2012-7-10 18:50:15 | 显示全部楼层
将DM6602用编程器设置为#0,DM6650设置为#0001,DM6651设置为#0303就可以了
发表于 2012-7-10 20:08:25 | 显示全部楼层
PLC是不是旧版10点的?如果是,自制通信线是连不上的。