出现伺服定位偏差,每次都少走,不知道为什么,求解答

[复制链接]
发表于 2012-7-10 09:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
后来查出是定位模块到放大器的线太长了,有干扰,要求2M内的
发表于 2012-7-10 10:05:11 | 显示全部楼层
你都自己解决了,还拿出来问!
发表于 2012-7-10 10:44:16 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-7-10 11:23:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-10 12:02:26 | 显示全部楼层
没接屏蔽么,,
发表于 2012-7-10 12:41:31 | 显示全部楼层
能拿来分享也是件好事
发表于 2012-7-10 13:20:36 | 显示全部楼层
用差分信号吧,干扰可能会小一些