电容补偿柜隔离刀一相过热

[复制链接]
发表于 2012-7-9 00:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容补偿柜隔离刀一相过热,三相电压平衡,三相电流平衡,大家能否帮忙分析一下可能原因。
发表于 2012-7-9 03:55:49 | 显示全部楼层
主要还是接触不良的原因。可检查动、静触头之间,动、静触头与连接支架之间,引出连接线与端子之间等接触是否良好均会出现过热现象。
发表于 2012-7-9 07:50:19 | 显示全部楼层
就是接触不良的问题,看下动静触头配合的是否紧密
发表于 2012-7-9 11:44:49 | 显示全部楼层
czywqa 发表于 2012-6-24 15:47
主要还是接触不良的原因。可检查动、静触头之间,动、静触头与连接支架之间,引出连接线与端子之间等接触是 ...
发表于 2012-7-9 15:39:19 | 显示全部楼层
sunluanhui 发表于 2012-6-24 16:53
就是接触不良的问题,看下动静触头配合的是否紧密
发表于 2012-7-9 19:33:49 | 显示全部楼层
动静触头接触面打花了,用砂纸打磨光滑,增加接触面,提高载流量。