在配电柜中断路器和隔离开关如何配合?

[复制链接]
发表于 2012-7-9 16:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在配电柜中断路器和隔离开关如何配合?设计图纸中有断路器额定电流大于隔离开关,也偶隔离开关额定电流大于断路器?设计中,隔离开关安装在断路器前,关于电流匹配有要求吗,我总感觉隔离开关的电流应大些。
发表于 2012-7-9 18:15:26 | 显示全部楼层
低压?高压?低压的没用过断路器加隔离的,真心不懂~
发表于 2012-7-9 19:33:36 | 显示全部楼层
mu99899 发表于 2012-6-30 14:46
低压?高压?低压的没用过断路器加隔离的,真心不懂~
发表于 2012-7-9 20:51:46 | 显示全部楼层
隔离开关是个统称,在低压中应该是刀开关,刀开关和断路器配合使用。至于电流大小,刀开关和断路器都是按照负载来选的,可能是由于不同生产厂家的原因,规格可能不一致,也就是你说的“隔离开关比断路器电流小”但对负载来讲,应该都是大的。纯属本人自己的看法,无任何技术依据,仅供消遣。呵呵
发表于 2012-7-9 22:09:56 | 显示全部楼层
刀开关电流要略大于下级断路器的总电流,这在低压上没得跑的。除非你的低压柜内的同时系数很低,或者存在互锁。