工控之家

 找回密码
加入工控之家

新接手继电保护工作,有点不明白的请教

[复制链接]
发表于 2012-7-9 11:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位大部分是DL-11型的老式继电器,我们做速跳电流,和动作电流的倍数试验。
但单位有几台许继WGB-151N微机电动机保护装置,我想问一下这个我要怎么做上面的试验啊
新人一个,请多指教
发表于 2012-7-9 13:02:44 | 显示全部楼层
建议找当地有资质的专业继电保护整定调试厂家或供电部门测试单位来做这件事。你自己做不了,也付不了这个责任。
发表于 2012-7-9 14:20:54 | 显示全部楼层
你有继电保护测试仪吗,首先得知道微机保护装置里面设的定值,然后根据定值输入变比后的电流(一相或三相慢慢升高电流),做速断把其他的保护都关掉。没有资质你出不了报告,没有明白人的话可不要乱做
发表于 2012-7-9 15:39:04 | 显示全部楼层
关于微机保护装置的继电保护定值整定问题,与继电器的基本相同,但是需要依据装置的说明书进行,必要的话可以与继电保护装置生产厂家的技术人员交流。
发表于 2012-7-9 16:57:14 | 显示全部楼层
我们有继电保护测试仪,我是厂子内部试验组,DL-11型我们做过,许继WGB-151N微机电动机保护装置的说明书找不到了,网上也没有,该怎么办呢!
发表于 2012-7-9 18:15:24 | 显示全部楼层
问你们调试组组长。
原则上,调试班组长有所有你需要的技术,资料和经验。
当然,关系不铁,他不会告诉你任何有用的东西
发表于 2012-7-9 19:33:34 | 显示全部楼层
实在没有资料,网上找参考:
1.微机继电保护及自动化装置检验手册
(韩天行,出版日期: ISBN:751231095
出版社: 中国电力出版社有限公司 )
2.微机保护装置检验记录—电容器柜doc(WGB-641,许继) 百度文库.
3.其它网上微机保护装置检验论文资料.
4.打电话给许继的技术支持或销售工程师咨询具体问题和资料(看你个人忽悠本事了)
发表于 2012-7-9 20:51:44 | 显示全部楼层
微机保护检验记录
配电名称:中卫银鑫冶金1#矿热硅铁炉  运行编号:电容器柜
装置型号:WGB -641      厂 家:许继电气
出厂编号:11010060       出厂日期:2011年1月
一、    通电前整机检查
1、    对各个插件进行检查:无断线,焊点短路或断开,元器件安装正确。            
2、    对背板接线进行检查:接线正确,无短路或断路。
3、    对照装置端子排图,检查大隔板和数量:大隔板和数量和端子排图一致。
4、绝缘试验:
试 验 项 目    试 验 部 位    绝 缘 电 阻
交流回路对地    屏 端 子 排    10ΜΩ
直流电压回路对地    屏 端 子 排    10ΜΩ
接点对地    屏 端 子 排    10ΜΩ
开入端子对地    屏 端 子 排    10ΜΩ
交流电流回路对交流电压回路    屏 端 子 排    10ΜΩ
交流回路对直流回路    屏 端 子 排    10ΜΩ
交流回路对接点    屏 端 子 排    10ΜΩ
交流回路对开入端子    屏 端 子 排    10ΜΩ
二、    精度效验
1、设置变比
名称    设置    实际
CT变比    120A    600/5
PT变比    350V    35KV/100V
2、精度试验
效验
项目    设 定 值    装 置 显 示    实 测 值    备注
IA    1.0A    120A    0.99A    120.3A    1.0A    120.2A   
IB    1.5A    180A    1.48A    180.2A    2.0A    181A   
IC    2.0A    240A    2.01A    239.8A    3.0A    240.2A   
UA    5V    30V    5.3V    30.2V    5V    30V   
UB    6V    40V    6.2V    41.3V    6V    40V   
UC    7V    50V    7.1V    50.4V    7V    50V   
三、传动试验
1、软压板投退
组别    名称    显示    实际
1    过流I段    过流I段保护投退    投入    退出    投入
2    过流II段    过流II段保护投退    投入    退出    投入
3    过电压保护    过电压保护投退    投入    退出    投入
4    低电压保护    低电压保护投退    投入    退出    投入
5    不平衡电压保护    不平衡电压保护投退    投入    退出    投入
6    不平衡电流保护    不平衡电流保护投退    投入    退出    退出
2、过流试验
名称    设定值    实测    显示    动作情况
过流I段保护    14.0A    14.1A    14.05A    可靠动作跳闸
过流I段时限    0.1s    0.04s        
过流II段保护    5.0A    4.98A    5.0A    可靠动作跳闸
过流II段时限    0.3s    0.303s        
过电压保护    120V    120.3V    120.1V    可靠动作跳闸
过压保护时限    2.0s    1.99s        
低电压保护    50V    49.8V    49.7V    可靠动作跳闸
低电压保护时限    0.5s    0.512s        
不平衡电压保护    8V    8.3V    8.1V    可靠动作跳闸
不平衡电压保护时限    0.2s    0.212s        
备注   
3、不平衡电流试验
名称    设定值    实测    显示    动作情况
不平衡电流保护    5.0A    6.0A    5.98A    无动作
跳闸情况
不平衡电流时限    10s    9.9s        
备注:以上调试定值根据原电容器(华自保护装置)HZ—2020型定值调试,建议按照新综自保护装置重新整定定值。
试验人员        报告整理
发表于 2012-7-9 22:09:54 | 显示全部楼层
5。WGB-150N系列微机电动机保护装置(百度文库)
网上有你需要的任何东西,只是你可能还没找到正确的搜索路径

WGB-150N系列微机电动机保护装置(以下简称装置)是功能完善先进的微机型电动机保护装置,
主要应用于10KV及以下各电压等级的电动机保护中。可以直接安装在高压开关柜上,也可组屏安装。
本系列装置共分三种型号:WGB-151N、WGB-152N和WGB-153N。

目 录