讨论学习下,备自投装置/快切(ATS)专题。
1.备自投装置/快切(ATS设计原则,要点及项目实例;
2.ATS整定及调试实例;
3.运行及故障/缺陷分析。
欢迎各位有兴趣的朋友积极讨论,交流,指导。
发表于 2012-7-9 22:09:40 | 显示全部楼层
备用电源自投逻辑:分段(或桥)断路器和进线(或双圈/三圈变压器)两种电气元件的备用电源自投功能,包括四种备自投方式。方式1 和2:对应1#和2#进线(或变压器)互为明备用的两种动作方式。方式3 和4:对应通过分段(或桥)断路器实现Ⅱ母和Ⅰ母互为暗备用的两种动作方式。
分段(桥)开关自投(方式3、方式4)(方式1 和2略)
当两段母线分列运行时,装置选择分段(桥)开关自投方案。


充电条件:1) Ⅰ母、Ⅱ母均三相有压;2) 1DL、2DL 在合位,3DL 在分位。经备自投充电时间后充电完成。
方式3--Ⅰ母失压:
放电条件:1) 3DL 在合位经短延时;2) Ⅰ、Ⅱ母均无压(三线电压均小于Uwyqd),延时15S;3) 本装置没有跳闸出口时,手跳1DL 或2DL(KKJ1 或KKJ2 变为0)
(本条件可由用户退出,即“手跳不闭锁备自投”控制字整为1);4) 引至‘闭锁方式3 自投’和‘自投总闭锁’开入的外部闭锁信号;
5) 1DL,2DL,3DL 的TWJ 异常;使用本装置的分段操作回路时,控制回路断线,弹簧未储能(合闸压力异常);6) 1DL、1DLF 开关拒跳;7)整定控制字或软压板不允许Ⅰ母失压分段自投;
动作过程:当充电完成后,Ⅰ母无压(三线电压均小于无压起动定值)、I1 无流,Ⅱ母有压起动,经Tt3 延时后,两对电源1 跳闸接点动作跳开1DL、Ⅰ母需要联切的开关。确认1DL 跳开和1DLF 跳开(JLT1 投入时)后,且Ⅰ母无压(三线电压均小于无压合闸定值)或满足同期条件3(检同期3 投入时)经Th34 延时合上3DL。
方式4--Ⅱ母失压:
放电条件:1) 3DL 在合位经短延时;2) Ⅰ、Ⅱ母均无压(三线电压均小于Uwyqd),延时15S;3) 本装置没有跳闸出口时,手跳1DL 或2DL(KKJ1 或KKJ2 变为0)
(本条件可由用户退出,即“手跳不闭锁备自投”控制字整为1);4) 引至‘闭锁方式4 自投’和‘自投总闭锁’开入的外部闭锁信号;5) 1DL,2DL,3DL 的TWJ 异常;使用本装置的分段操作回路时,控制回路断线,弹簧未储能(合闸压力异常);6) 2DL、2DLF 开关拒跳;7)整定控制字或软压板不允许Ⅱ母失压分段自投;
动作过程:当充电完成后,Ⅱ母无压、I2 无流,Ⅰ母有压起动,经Tt4 延时后,两对电源2 跳闸接点动作跳开2DL、Ⅱ母需要联切的开关。确认2DL跳开和2DLF 跳开(JLT2 投入时)后,且Ⅱ母无压或满足同期条件3(检同期3 投入时)经Th34 延时合上3DL。
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-9 22:48:45 | 显示全部楼层
而快切装置,下面以单母分段运行方式为例,对各种快切方式简单说明,单母运行方式类同
a)、并联切换。并联切换只能以手动起动方式触发。如上图所示,以从1DL并联切换到3DL为例。手动起动后,若并联条件满足(条件为:开关两侧的频差、相差、压差分别小于定值并联切换频差、并联切换相差、并联切换压差)装置先合上3DL开关,此时进线1、进线2两个电源短时并列,经整定延时(并联跳闸延时)后装置再跳开1DL。如在这段延时内,刚合上的3DL被跳开(如保护动作跳开3DL),则切换结束,装置不再跳开1DL,以免停电范围扩大。若1DL拒跳,则装置会去跳开3DL开关,以避免两个电源长时间并列。若手动起动后并联切换条件不满足,装置将立即闭锁并进入等待复归状态。并联切换方式适用于正常情况下同频系统的两个电源之间的切换,可用于进线检修时的人工倒闸或故障后手动恢复。
b)、串联切换。如上图所示,以从1DL切换到3DL为例。装置起动后,先跳开1DL开关,在确认1DL跳开后,再根据合闸条件发出合母联开关3DL命令。若1DL拒跳,则切换过程结束,装置不再合3DL。串联切换多用于事故情况下自动切换。串联切换可以有以下几种合闸方式(亦称实现方式):快速切换、同期捕捉切换、残压切换、长延时切换。当快速切换条件不满足时可自动转入同期捕捉、残压、长延时等切换条件的判别。
c)、同时切换。如上图所示,以从1DL切换到3DL为例。装置起动后,先发出跳1DL开关命令,然后经一整定的同时切换合闸延时,再根据合闸条件发出合3DL的命令。若最终1DL拒跳,则装置会去跳开3DL开关,以避免两个电源长时间并列。同时切换与串联切换相比,不需要确认1DL已跳开再判断3DL合闸条件,只要经过一个延时,即去判断3DL合闸条件,目的是使得母线断电时间尽量缩短。同时切换可以有以下几种合闸方式(亦称实现方式):快速切换、同期捕捉切换、残压切换、长延时切换。当快速切换条件不满足时可自动转入同期捕捉、残压、长延时等切换条件的判别。