一个失败的电缆沟,引以为戒

[复制链接]
发表于 2012-7-8 18:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电缆沟真的很失败。
变频电机的动力电缆(400A的变频电流)包围在信号电缆中间,相互之间距离很小,再加上信号电缆下垂,一些地方两类电缆直接接触。结果就是干扰比较大。导致两个串联的不同直径的孔板流量计读数差了一半。
排水设计不好,电缆沟底部积水并结冰。曾经有一天下雨,干扰立刻明显。当时我们开玩笑是不是电缆沟积水了,没想到真是这样。附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
发表于 2012-7-8 20:05:50 | 显示全部楼层
这是哪个设计院给设计的? 设计是怎么通过的?纯粹是浪费钱!
发表于 2012-7-8 22:03:05 | 显示全部楼层
电缆沟上没模水泥地面吗??
发表于 2012-7-9 00:00:20 | 显示全部楼层
强弱电缆应该按照要求分开敷设,电缆沟应有防水措施和集水坑,以便于排水。
发表于 2012-7-9 01:57:35 | 显示全部楼层
大多的设计都把这一块模糊了,只有电业局等要求比较严格,会做相关措施。
企业等电缆沟,电缆桥架还好说,电缆都泡水里,美其名曰降温,哈哈
发表于 2012-7-9 03:54:50 | 显示全部楼层
楼主,你的整改怎么做的,不会就这样将就着吧,呵呵
发表于 2012-7-9 05:52:05 | 显示全部楼层
原帖由 gbxdjshan 于 2009-4-10 20:25 发表
楼主,你的整改怎么做的,不会就这样将就着吧,呵呵
发表于 2012-7-9 07:49:20 | 显示全部楼层
吸取教训,学习了,以前也碰到过这样的情况。。。。。。
发表于 2012-7-9 09:46:35 | 显示全部楼层
要使用变频电缆情况会好的。
发表于 2012-7-9 11:43:51 | 显示全部楼层
强弱电电缆一定要分开布置,这个是肯定的,对电信号要求高的电源电缆也最好采用屏蔽电缆并单独布置