220kv系统的切换

[复制链接]
发表于 2012-7-9 13:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在220kv双回电源双母线的系统中,原运行方式为:一回电源送电,母联合环,带双母线运行。
由于一回电源要停电检修,要用二回电源带下面的所有负荷。
环境:1.双回电源分别有两条进线,分别接到双母线上,且两段电源不在同一地点。
2.20KV┌──10KV
│     ┌10KV
└──110KV└35KV
条件:1.全站不能失电;
2.双回电源不能合环运行,即双回电源不能同时带电运行与母联无关;



大家集思广益,有什么想法都可以说说,有高手的更加欢迎~~~~~~
发表于 2012-7-9 16:56:19 | 显示全部楼层
能不能在站内部分设备停电?????如果不能进行合环操作,且不能停任何配电设备我觉得就楼主所说的供电方式做不到;个人想法,不知对不对?
发表于 2012-7-9 20:11:44 | 显示全部楼层
这个内容就是我们即将要操作的,目的是检修一回电源线路,还要保证下面的生产运行,两回电源不能同时带电就是怕发生危险,所以问题是没错的。
有什么想法都可以说,部分停电的思路是什么呢?如果成立,部分停电当然也可以喽~~~