发表于 2012-7-9 07:09:43 | 显示全部楼层
6000v属于高压变频器,用的意义不会很大,是工艺控制需要还是节能需要?
发表于 2012-7-9 10:25:08 | 显示全部楼层
西门子主要就是 MM420430440

你那是高压变频 用山东风光  北京利德华福 城都佳灵高压变频一般是为了节能!
发表于 2012-7-9 13:40:33 | 显示全部楼层
可以选择直接高高变频器,如AB的 POWERFLEX 700系列产品,还有现在属于西门子公司的罗滨康完美无谐波系列产品。
发表于 2012-7-9 16:55:58 | 显示全部楼层
一般情况下,选择变频器的功率和电机的功率一样,在有些特殊情况下(如重载设备),也会选择变频器的功率大于电机的额定功率,以保证变频器带动电机能够正常运行。合理的容量选择本身就是一种节能降耗措施。根据现有资料和经验,比较简便的方法有三种。
  (1) 电机实际功率确定法。首先测定电机的实际功率,以此来选用变频器的容量。
  (2) 公式法。设安全系数取1. 05 ,则变频器的容量pb 为:
  pb = 1. 05 pm/ hm ×cosφ,kW
  式中 pm ———电机负载,kW
  hm ———电机功率,kW
  计算出pb 后,按变频器产品目录选具体规格。
  当一台变频器用于多台电机时,至少要考虑一台电动机启动电流的影响,以避免变频器过流跳闸。
  ③电机额定电流法。变频器容量选定过程,实际上是一个变频器与电机的最佳匹配过程,最常见、也较安全的是使变频器的容量大于或等于电机的额定功率,但实际匹配中要考虑电机的实际功率与额定功率相差多少,通常都是设备所选能力偏大,而实际需要的能力小,因此按电机的实际功率选择变频器是合理的,避免选用的变频器过大,使投资增大。对于轻负载类,变频器电流一般应按1. 1 In ( In 为电动机额定电流) 来选择,或按厂家在产品中标明的与变频器的输出功率额定值相配套的最大电机功率来选择。