电能表选型我们的一面电压6kV高压配电柜,运行时电流为106A,现在用的电流互感器为150/1A,以前用的互感器都是150/5A; 现在要装电能表应该选哪种型号

[复制链接]
发表于 2012-7-9 17:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的一面电压6kV高压配电柜,运行时电流为106A,现在用的电流互感器为150/1A,以前用的互感器都是150/5A; 现在要装电能表应该选哪种型号的?1.5(6)或3(6)还是其他型号的,请各位高人不吝赐教!!!
发表于 2012-7-9 19:32:10 | 显示全部楼层
好像你们的电流互感器选择的有点问题,二次标准电流5A或者1A的都符合国家标准,但是1A的一般用于信号或者采样,也就是用于数字仪表的多,对于计量的一般采用5A的表。不过既然选的是1A的互感器,电度表可以用1.5(6)A的。
发表于 2012-7-9 21:29:25 | 显示全部楼层
qidianjia 发表于 2012-6-28 13:25
好像你们的电流互感器选择的有点问题,二次标准电流5A或者1A的都符合国家标准,但是1A的一般用于信号或者采 ...